A cosa si riferiscono
POWER FAN Speed: 337500 RPM (min = 600 RPM)
e
fan3: 225000 RPM (min = 0 RPM)
È possibile limitare i giri di queste ventole con fancontrol?
Grazie
Moderatore: Staff


Amrod ha scritto:Ad occhio mi sa che anche tu sei "vittima" del modulo asus_atk0110, da quando invece della famiglia it87 viene usato quello della asus,
che se non ho capito male legge direttamente i valori dal bios, i valori delle ventole li ho tutti sballati e non mi vengono piu' riconosciute
da pwmconfig come ventole configurabili per fancontrol.
Viene sconsigliato l'uso di it87 perche' potrebbe causare danni alla scheda madre, visto che per 2 anni ho tirato avanti con questo
modulo sono tentato di tornare a usarlo.
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage: +1.38 V (min = +0.85 V, max = +1.60 V)
+3.3 Voltage: +3.33 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
+5 Voltage: +5.02 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
+12 Voltage: +11.79 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed: 2393 RPM (min = 600 RPM)
CHASSIS FAN Speed: 0 RPM (min = 600 RPM)
POWER FAN Speed: 42187 RPM (min = 600 RPM)
CPU Temperature: +48.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature: +42.0°C (high = +45.0°C, crit = +75.0°C)
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +48.6°C (high = +70.0°C, crit = +99.5°C)
it8712-isa-0290
Adapter: ISA adapter
in0: +1.38 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in1: +4.08 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
in2: +3.33 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in3: +4.08 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V) ALARM
in4: +3.12 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in5: +1.54 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in6: +4.08 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
in7: +4.08 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
Vbat: +3.31 V
fan1: 2402 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 42187 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +48.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +42.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp3: -128.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = disabled
cpu0_vid: +1.550 V



# Configuration file generated by pwmconfig, changes will be lost
INTERVAL=10
DEVPATH=hwmon0=devices/pci0000:00/0000:00:18.3 hwmon2=devices/platform/it87.3712
DEVNAME=hwmon0=k10temp hwmon2=it8716
FCTEMPS=hwmon2/device/pwm2=hwmon0/device/temp1_input
FCFANS=hwmon2/device/pwm2=hwmon2/device/fan1_input hwmon2/device/pwm3=hwmon2/device/fan2_input
MINTEMP=hwmon2/device/pwm2=20
MAXTEMP=hwmon2/device/pwm2=45
MINSTART=hwmon2/device/pwm2=140
MINSTOP=hwmon2/device/pwm2=60
MINPWM=hwmon2/device/pwm2=60
MAXPWM=hwmon2/device/pwm2=255

Amrod ha scritto:Sto facendo un paio di prove anch'io, se non mi sbaglio il sensore del "power fan" dovrebbe essere
quello dell'alimentatore e non ti conviene toccarlo visto che non ci sono sensori termici li dentro su
cui basare la rotazione.
Con pwmconfig mi e' venuta fuori una configurazione simile, ho fatto tutto senza X avviato perche' altrimenti
mi andava tutto in blocco.
- Codice: Seleziona tutto
# Configuration file generated by pwmconfig, changes will be lost
INTERVAL=10
DEVPATH=hwmon0=devices/pci0000:00/0000:00:18.3 hwmon2=devices/platform/it87.3712
DEVNAME=hwmon0=k10temp hwmon2=it8716
FCTEMPS=hwmon2/device/pwm2=hwmon0/device/temp1_input
FCFANS=hwmon2/device/pwm2=hwmon2/device/fan1_input hwmon2/device/pwm3=hwmon2/device/fan2_input
MINTEMP=hwmon2/device/pwm2=20
MAXTEMP=hwmon2/device/pwm2=45
MINSTART=hwmon2/device/pwm2=140
MINSTOP=hwmon2/device/pwm2=60
MINPWM=hwmon2/device/pwm2=60
MAXPWM=hwmon2/device/pwm2=255
ho impostato le temperature per avere i giri minimi (20° e 140 pwm) e la massima per avere i giri massimi (45° e 255 pwm)
a 60 pwm la ventola si spegne del tutto.
per ora sto sistemando il file di configurazione, appena provo a far partire fancontrol ti faccio sapere se
tutto va bene.