Re: Scatta il differenziale di casa :-(
Se non erro il tuo della ABB è un differenziale puro, io cercavo un differenziale con magnetotermico, altrimenti se li devo prendere a parte non ci stanno più nel quadro... Noto che si fa una gran fatica a trovare dei differenziali anti perturbazione, a parte il tuo che ho trovando con il nnome esat...
- mar 11 feb 2014, 14:02
- Forum: Libera
- Argomento: Scatta il differenziale di casa :-(
- Risposte: 31
- Visite : 20092
Re: Scatta il differenziale di casa :-(
Se non hai la protezione magnetotermica alla base del montante DEVI mettere un magnetotermico puro da 25 A di protezione all'ingresso del quadro, sennò la corrente totale di cortocircuito è superiore a quella che può reggere il montante, in conseguenza della suddivisione delle linee che hai operato...
- mar 11 feb 2014, 0:27
- Forum: Libera
- Argomento: Scatta il differenziale di casa :-(
- Risposte: 31
- Visite : 20092
Re: Scatta il differenziale di casa :-(
A proposito, ce l'hai un magnetotermico a protezione del montante, appena dopo il contatore Enel, dimensionato in base alla sezione e lunghezza del cavo del montante stesso? No, il magnetotermico dove ho il contatore enel non c'è. La casa è nuova ed anche l'impianto e quindi vorrei cercare di tocca...
- dom 9 feb 2014, 22:47
- Forum: Libera
- Argomento: Scatta il differenziale di casa :-(
- Risposte: 31
- Visite : 20092
Re: Scatta il differenziale di casa :-(
Se sdoppio i differenziali devono essere entrambi da 25A oppure uno da 16 e l'altro da 10?
- dom 9 feb 2014, 10:14
- Forum: Libera
- Argomento: Scatta il differenziale di casa :-(
- Risposte: 31
- Visite : 20092
Re: Scatta il differenziale di casa :-(
Eccomi qua... Mi rifaccio vivo perché mi sono svegliato alle 09:45 ed ho notato la luce di emergenza accesa: ci risiamo... E' saltato il differenziale generale, un bticino G723/25AC, che ho scoperto che è un differenziale puro e non anche un magnetotermico, quindi il disegno che avevo fatto è errato...
- lun 3 feb 2014, 15:00
- Forum: Libera
- Argomento: Scatta il differenziale di casa :-(
- Risposte: 31
- Visite : 20092
Re: Scatta il differenziale di casa :-(
Non credo, ho solo lampadine con filamento a basso consumo (una su lampada con potenziometro) e lampadine a risparmio energetico.
- lun 3 feb 2014, 13:04
- Forum: Libera
- Argomento: Scatta il differenziale di casa :-(
- Risposte: 31
- Visite : 20092
Re: Scatta il differenziale di casa :-(
Scusate il ritardo nella risposta, lo schema è corratto, quindi quando scatta il differenziale generale, il frigo ed i lampioncini rimangono accesi. Ho distribuito in questo modo proprio per poter escludere (o dare la colpa) ai vari settori. Prima era tutto sotto un'unico differenziale (quello che c...
- mer 29 gen 2014, 19:07
- Forum: Libera
- Argomento: Scatta il differenziale di casa :-(
- Risposte: 31
- Visite : 20092
Re: Scatta il differenziale di casa :-(
E' la mia compagna che era in casa, lei dice che non era duro...
Quando l'hai rialzato però è scattato subito il magnetotermico da 10a, poi ha riattivato anche quello...
Quando l'hai rialzato però è scattato subito il magnetotermico da 10a, poi ha riattivato anche quello...
- mer 29 gen 2014, 15:55
- Forum: Libera
- Argomento: Scatta il differenziale di casa :-(
- Risposte: 31
- Visite : 20092
Re: Scatta il differenziale di casa :-(
Buongiorno a tutti! Torno sull'argomento perché ad oggi ancora non so cosa mi fa saltare il differenziale... Oggi pomeriggio (io sono al lavoro ma la mia compagna è a casa) è saltato il differenziale generale. Alzando l'interruttore per ripristinare la corrente è saltato il magnetotermico da 10A. Ec...
- lun 6 gen 2014, 17:39
- Forum: Packages
- Argomento: [risolto] VirtualBox su Slackware14.1
- Risposte: 2
- Visite : 1852
Re: VirtualBox su Slackware14.1
Ottimo!
Risolto aggiungendo
al file /etc/rc.d/rc.local regarding vboxdrv
Grazie
Risolto aggiungendo
Codice: Seleziona tutto
# Start vboxdrv
# If you do not wish this to be executed here then comment it out,
# and the installer will skip it next time.
if [ -x /etc/rc.d/rc.vboxdrv ]; then
/etc/rc.d/rc.vboxdrv start
fi
Grazie

- lun 6 gen 2014, 15:55
- Forum: Packages
- Argomento: [risolto] VirtualBox su Slackware14.1
- Risposte: 2
- Visite : 1852
[risolto] VirtualBox su Slackware14.1
Ciao a tutti, ho appena installato VirtualBox 4.3.4 sul portatile. Ho compilato ed installato i seguenti pacchetti: acpica-20131115-i486-1_SBo virtualbox-kernel-4.3.4_3.10.17_smp-i486-1_SBo virtualbox-4.3.4-i486-1_SBo Apparentemente tutto ok, ma quando creo una macchina virtuali e la faccio partire ...
- mar 31 dic 2013, 9:47
- Forum: Packages
- Argomento: digikam 3.5.0 su salckware 14.1
- Risposte: 8
- Visite : 3979
Re: digikam 3.5.0 su salckware 14.1
Ho provato ma non cambia. Proverò ad installare le varie dipendenza di ffmpeg...
- lun 30 dic 2013, 17:09
- Forum: Packages
- Argomento: digikam 3.5.0 su salckware 14.1
- Risposte: 8
- Visite : 3979
digikam 3.5.0 su salckware 14.1
Ciao a tutti, sto cercando di compilare digikam 3.5.0 tramite lo slackbuild (www.slackbuild.org). Ho prima installato le due dipendenze: ffmpeg-2.1.1-i486-1sl e opencv-2.4.7-i486-1sl. Ad un certo punto ottengo una serie di errori, ecco gli ultimi: /usr/lib/libopencv_highgui.so.2.4.7: riferimento non...
- mer 18 dic 2013, 22:38
- Forum: Slackware
- Argomento: [risolto] personalizzare bash
- Risposte: 3
- Visite : 2282
Re: personalizzare bash
Ogni volta parto da zero, lo so, non è il giusto approccio ma imparerò...
Grazie!
Grazie!
- mer 18 dic 2013, 18:37
- Forum: Slackware
- Argomento: [risolto] personalizzare bash
- Risposte: 3
- Visite : 2282
[risolto] personalizzare bash
Ciao a tutti, ho installato slackware14.1 sul mio vecchio portatile e per l'ennesima volta mi ritrovo a litigare con la personalizzazione della bash. A parte la confusione (bash o shell ???), vorrei solamente aggiungere degli alias e un po' di colore alla bash... Ho provato a creare il file .bashrc ...