Regole del forum
1) Citare sempre la versione di Slackware usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Per evitare confusione prego inserire in questo forum solo topic che riguardano appunto Gnu/Linux in genere, se l'argomento è specifico alla Slackware usate uno dei forum Slackware o Slackware64.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.
La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
Uso da tempo il software in oggetto per gestire il controllo dell'UPS collegato alla linuxbox (la mia, quella di amici, di piccoli server occasionalmente amministrati, etc...).
Mi sono chiesto: esiste la possibilità di regolare la soglia d'intervento della procedura di shutdown?
Provo a spiegarmi meglio: vorrei impartire il comando di spegnimento della macchina prima del completo esaurimento della batteria.
Qualcuno sa se è possibile?
kens ha scritto:Uso da tempo il software in oggetto per gestire il controllo dell'UPS collegato alla linuxbox (la mia, quella di amici, di piccoli server occasionalmente amministrati, etc...).
Mi sono chiesto: esiste la possibilità di regolare la soglia d'intervento della procedura di shutdown?
Provo a spiegarmi meglio: vorrei impartire il comando di spegnimento della macchina prima del completo esaurimento della batteria.
Qualcuno sa se è possibile?
Uso una UPS della APC,
software GPL apcupsd,
in etc/apcupsd/apcupsd.conf ci sono queste voci:
# If during a power failure, the remaining battery percentage
# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL,
# apcupsd will initiate a system shutdown.
BATTERYLEVEL 5
# If during a power failure, the remaining runtime in minutes
# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
# apcupsd, will initiate a system shutdown.
MINUTES 3