network ups tools: regolazione soglia shutdown

Postate qui per tutte le discussioni legate a Linux in generale.

Moderatore: Staff

Regole del forum
1) Citare sempre la versione di Slackware usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Per evitare confusione prego inserire in questo forum solo topic che riguardano appunto Gnu/Linux in genere, se l'argomento è specifico alla Slackware usate uno dei forum Slackware o Slackware64.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.

La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
Rispondi
Avatar utente
kens
Linux 2.x
Linux 2.x
Messaggi: 208
Iscritto il: dom 6 giu 2004, 0:00
Slackware: 12.2
Kernel: 2.6.27.7-smp
Desktop: KDE

network ups tools: regolazione soglia shutdown

Messaggio da kens »

Uso da tempo il software in oggetto per gestire il controllo dell'UPS collegato alla linuxbox (la mia, quella di amici, di piccoli server occasionalmente amministrati, etc...).
Mi sono chiesto: esiste la possibilità di regolare la soglia d'intervento della procedura di shutdown?
Provo a spiegarmi meglio: vorrei impartire il comando di spegnimento della macchina prima del completo esaurimento della batteria.
Qualcuno sa se è possibile?

Grazie infinite :thumbright:

--

Mario Vanoni
Iper Master
Iper Master
Messaggi: 3174
Iscritto il: lun 3 set 2007, 21:20
Nome Cognome: Mario Vanoni
Slackware: 12.2
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Località: Cuasso al Monte (VA)

Re: network ups tools: regolazione soglia shutdown

Messaggio da Mario Vanoni »

kens ha scritto:Uso da tempo il software in oggetto per gestire il controllo dell'UPS collegato alla linuxbox (la mia, quella di amici, di piccoli server occasionalmente amministrati, etc...).
Mi sono chiesto: esiste la possibilità di regolare la soglia d'intervento della procedura di shutdown?
Provo a spiegarmi meglio: vorrei impartire il comando di spegnimento della macchina prima del completo esaurimento della batteria.
Qualcuno sa se è possibile?
Uso una UPS della APC,
software GPL apcupsd,
in etc/apcupsd/apcupsd.conf ci sono queste voci:
# If during a power failure, the remaining battery percentage
# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL,
# apcupsd will initiate a system shutdown.
BATTERYLEVEL 5

# If during a power failure, the remaining runtime in minutes
# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
# apcupsd, will initiate a system shutdown.
MINUTES 3
Feedback only!

Avatar utente
slux
Linux 3.x
Linux 3.x
Messaggi: 789
Iscritto il: dom 20 mar 2005, 0:00
Nome Cognome: Andrea Amerini
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Località: Prato
Contatta:

Re: network ups tools: regolazione soglia shutdown

Messaggio da slux »


Rispondi